Sonia51 2016-03-07 09:35:05 | 福建省 土建 | 948查看 2回答
剪力墙钢筋算量
请问这个墙角的筋的标注≥LaE 这个,在算钢筋量的时候包含的具体信息是什么? 这是连接成一根钢筋了么? 用不用算搭接,这个转角的外侧筋长度应该怎么算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:图中内侧的水平筋从墙的内侧开始计算一个抗震锚固;外侧的水平筋是连续通过的。外侧连续通过的水平筋当总长度大于定额里要求的接头设置长度后要加搭接。
2016-03-07 09:37:49
-
你那个LAE写的很清楚了,是结构内侧的,也就是墙水平筋内侧的钢筋。外侧的一般是拉通的,有搭接时图集中也规定了搭接的位置的,你可以看到11G101中相关说明。
2016-03-07 14:00:40