• 北京12定额垂直运输费的问题,求大神,解实际案例

    现有这有的工程有5.1W平 地下室及车库联通的,地上有3.25W平首层4000平地上总高度(至屋面板)35.4米处,地下室两层都与车库联通,地下一高6米含夹层面积是6225+2781平 地下二高5.5米面积是6225 平 !!!垂直运输里面北京12定额说的是首层建筑面积 这个首层是地上第一层的4000多吗还是按车库处算 求整体的计算方式, 还有泵送费是否要另计签证,看到里面并没有泵的安装及泵送的内容
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 北京垂直运输费只有两个内容,一是塔吊,二是泵送费;泵送费根据施工组织设计方案;

    塔吊根据层数等技术指标,具体你看十七章节说明。按建筑面积计算,这个层数是指正负0以上的层数,不包括地下室。

     