• 钢筋算量GGJ2013剪力墙墙洞问题

    请问一下这个墙洞在GGJ2013中应该怎么画呢,那个+2.675和钢筋是什么意思呢,钢筋是加强暗梁的钢筋吗,是的话暗梁高度应该是多少,求详解

    暗梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    怕苏这样的描述总感觉不是很合适,也就是说有点不好理解,有可能是层底标高+2.675或2.225后,顶部是平上层的梁底。

     

    墙洞就是用墙洞定义布置,对了墙洞顶平梁底,本来这个++2.675或2.225是不需要标注的,直接写墙洞顶平梁底就很明了了,这就要根据楼层高度,设置墙洞的离地高度就可以了。

     

     

    梁高

     

    2016-03-07 16:20:48 

  • 洞底梁(JD1)截面高900宽850首层顶标高+2.675(平上层梁底)其余层顶标高+2.225(平上层梁底)。钢筋纵向通常筋4C22箍筋C10@100(2支箍)

    2016-03-07 16:22:44 

  • 请问一下这个墙洞在GGJ2013中应该怎么画呢,那个+2.675和钢筋是什么意思呢,钢筋是加强暗梁的钢筋吗,是的话暗梁高度应该是多少,

    你好:那个+2.675是首层的洞口顶标高,钢筋是加强暗梁的钢筋,洞顶不加,是结构梁底。暗梁的高度平法要求了是400。洞口上边有梁不加暗梁,洞口下边要加暗梁。钢筋纵向通常筋上下各4C22箍筋C10@100(2支箍)

    答疑解惑


    2016-03-07 16:23:39 

  • jd1 900*850  表示  剪力墙  矩形  洞口  大小为 宽*高  900*850

    +2.675 表示  洞口中心  标高  高出  本层 结构标高 2.675

    洞宽>800  上下应 补2个暗梁 配筋  4c22  10@100(2)

     

     

    以上表述  详见 图集  11g101-1  18页