看、下雨了、 2016-03-07 15:12:43 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 5185查看 4回答
钢筋算量GGJ2013剪力墙墙洞问题
请问一下这个墙洞在GGJ2013中应该怎么画呢,那个+2.675和钢筋是什么意思呢,钢筋是加强暗梁的钢筋吗,是的话暗梁高度应该是多少,求详解
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
怕苏这样的描述总感觉不是很合适,也就是说有点不好理解,有可能是层底标高+2.675或2.225后,顶部是平上层的梁底。
墙洞就是用墙洞定义布置,对了墙洞顶平梁底,本来这个++2.675或2.225是不需要标注的,直接写墙洞顶平梁底就很明了了,这就要根据楼层高度,设置墙洞的离地高度就可以了。
2016-03-07 16:20:48
-
洞底梁(JD1)截面高900宽850首层顶标高+2.675(平上层梁底)其余层顶标高+2.225(平上层梁底)。钢筋纵向通常筋4C22箍筋C10@100(2支箍)
2016-03-07 16:22:44
-
请问一下这个墙洞在GGJ2013中应该怎么画呢,那个+2.675和钢筋是什么意思呢,钢筋是加强暗梁的钢筋吗,是的话暗梁高度应该是多少,
你好:那个+2.675是首层的洞口顶标高,钢筋是加强暗梁的钢筋,洞顶不加,是结构梁底。暗梁的高度平法要求了是400。洞口上边有梁不加暗梁,洞口下边要加暗梁。钢筋纵向通常筋上下各4C22箍筋C10@100(2支箍)。
2016-03-07 16:23:39
-
jd1 900*850 表示 剪力墙 矩形 洞口 大小为 宽*高 900*850
+2.675 表示 洞口中心 标高 高出 本层 结构标高 2.675
洞宽>800 上下应 补2个暗梁 配筋 4c22 10@100(2)
以上表述 详见 图集 11g101-1 18页
2016-03-07 16:43:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看