wm****@163.com 2012-11-13 13:30:31 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1342查看 5回答
广联达墙模板超高设置
本工程为单层框架结构,地下有水池何地下室钢筋砼墙高5.8m,用广联达算不出模板超高面积,在屋面板顶(标高8.0m)也有水池(池底就是加厚的屋面板),墙高为2.5m,广联达却是按标高0.00出计算模板超高, 如何设置才能让该记取的记取,不该记取的不计???
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广联达2008里面是基础层不出超高量的,一般只要您的不在基础层却超高了的话都会出超高。除非是您的计算设置里面有一个数量的取舍方法,可能设置的是不足分段舍去不计算(1m为一个分段)
2012-11-13 15:53:24
-
支持楼上说法
2012-11-13 20:23:48
-
地下室的水池可以设在-1层,这样就可以计算出模板超高,屋顶的水池跟屋顶要分层设置,比如屋顶是在1层,那屋顶水池设在2层,这样模板就不计算超高了
2012-11-13 13:44:02
-
本工程为单层框架结构,地下有水池何地下室钢筋砼墙高5.8m,用广联达算不出模板超高面积,在屋面板顶(标高8.0m)也有水池(池底就是加厚的屋面板),墙高为2.5m,广联达却是按标高0.00出计算模板超高, 如何设置才能让该记取的记取,不该记取的不计??? 回答:±0.000以下为基础层,以上为首层。这样就分的开了。在一个什么是层高你没有分清楚,顶板以上不算层高。超高是指层高超过3.6米。
2012-11-13 13:56:11
-
建议将工程菌布置与正负零以下,将层高按照实际高度设置
2012-11-14 06:45:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看