• 剪力墙水平钢筋问题

    各位老师,如图,几个图都是按照GGJ2013的默认节点设置,请问这样有问题吗? a 是不是1也应该弯15d? b 1和2,一个后面还有墙,一个后没有没墙,是不是应该不同处理?还是2也弯15d? c 3是在端柱,够直锚,还要不要弯15d呢? d 右下角那个是同一个图画的,不知哪里搞错,死活都不拐弯,怎么回事 e 关于剪力墙水平钢筋,能不能总结为:碰到直的暗柱弯10d,碰到拐弯或丁字弯15d,碰到端柱直锚到底或到底弯15d? 谢谢啦

    端柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1~3的计算是没有问题,在“改不过来”异形柱水平方向布置上剪力墙覆盖住,试一下,这样它也不影响钢筋量的计算,且垂直方向的钢筋又会正确。

    2016-03-08 11:44:21 