• 连梁侧面钢筋的问题

    下图-0.1墙柱平面图,筏板标高-4.9,首层板标高2.8,消防电梯底板标高-1.5,消防电梯底板厚0.25,LL6a用于消防电梯连梁。 问题1、请问LL6a高是2.8至-1.5等于4.3高吗?这样首层岂不是把电梯门挡住了?建筑图中首层电梯井两个都是有门的。 问题2、LL6腰筋单侧图中画的是3根,可是由于梁高600mm,间距200mm怎么算出来的单侧三根呢?岂不是和上下部钢筋重叠了? 问题3、请问拉筋直径间距应该是多少呢?

    梯井

    梁侧面

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:1、首先图纸没有问题的LLl6a里的首层板图纸上是+-0.000处的板,不是你认为的一层顶板。2、连梁里的侧面筋根数图纸中给了间距应该是按间距计算的,不是按点的根数数的。3、连梁里的拉筋的间距按连梁箍筋的双倍间距,上下交错布置。

    广联达服务新干线


    2016-03-08 17:30:29 

  • 可能是设计师笔误,相应咨询设计院

    2016-03-08 16:34:08 

  • 问题一、看不到梁所处位置,认为设计内容有误,应该咨询设计解决,其它人员都是没有权力修正的。

    问题二、按设计标注的信息计算,及间距200计算,至于大样中的3根只能是认为是个示意。

    问题三、一般是非加密区间距的2倍施工和计算,你这要看一下设计说明,或者咨询设计确定 。

    2016-03-08 16:47:02 

  • 楼上说的是,

    2016-03-08 17:45:32 