原野 2016-03-08 16:17:30 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1024查看 4回答
连梁侧面钢筋的问题
下图-0.1墙柱平面图,筏板标高-4.9,首层板标高2.8,消防电梯底板标高-1.5,消防电梯底板厚0.25,LL6a用于消防电梯连梁。 问题1、请问LL6a高是2.8至-1.5等于4.3高吗?这样首层岂不是把电梯门挡住了?建筑图中首层电梯井两个都是有门的。 问题2、LL6腰筋单侧图中画的是3根,可是由于梁高600mm,间距200mm怎么算出来的单侧三根呢?岂不是和上下部钢筋重叠了? 问题3、请问拉筋直径间距应该是多少呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、首先图纸没有问题的LLl6a里的首层板图纸上是+-0.000处的板,不是你认为的一层顶板。2、连梁里的侧面筋根数图纸中给了间距应该是按间距计算的,不是按点的根数数的。3、连梁里的拉筋的间距按连梁箍筋的双倍间距,上下交错布置。
2016-03-08 17:30:29
-
可能是设计师笔误,相应咨询设计院
2016-03-08 16:34:08
-
问题一、看不到梁所处位置,认为设计内容有误,应该咨询设计解决,其它人员都是没有权力修正的。
问题二、按设计标注的信息计算,及间距200计算,至于大样中的3根只能是认为是个示意。
问题三、一般是非加密区间距的2倍施工和计算,你这要看一下设计说明,或者咨询设计确定 。
2016-03-08 16:47:02
-
楼上说的是,
2016-03-08 17:45:32
-
连梁侧面钢筋根数 连梁高度400的,在其他属性侧面钢筋输入4c12还是2c12? 谁帮我说下 连梁高度为400 500 600 700时 分别输入几根侧面钢筋啊 谢谢了问题补充:剪力墙水平筋间距200
-
连梁侧面钢筋根数 连梁高度400的,在其他属性侧面钢筋输入4c12还是2c12? 甲方非要按2根 下午吵了一下午 气死我了。。。
-
我做的工程LL-梁有侧面钢筋,不是墙水平筋上去,怎么布筋,还有连梁的箍筋是A8@100/200,软件输不进去,只认100或200,怎么办?谢谢老师
-
图集规定连梁侧面钢筋锚固长度为lae和600取大值,常见侧面钢筋直径12、14,软件默认计算锚固长度为lae<600,需手动改成600 软件是否可以直接设置按正确长度计算?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看