配电房高低压设备调试计算
直流馈电屏需要单独计算直流供电系统调试? 高压柜需要几个10KV送配电装置系统调试? 干式变压器调试是2个系统? 低压柜1KV送配电装置系统调试怎么计算了? 柴油发电机组需要计算调试吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电房高低压设备调试计算:
直流馈电屏不需要单独计算直流供电系统调试,它包含在直流供电系统调试里面,高压柜需要1个10KV送配电装置系统调试,干式变压器调试套相对应容量的‘电力变压器系统调试’子目,
低压配电柜不是有多少台就计算几个而是包含在送配电设备调试中的1kV以下定额中,定额包含所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。
送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。
定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器及空气开关等不含调试元件的供电回路,则不作为调试系统计算。
柴油发电机组一般要有机座制作安装项目,发电机干燥、安装,调试等项目,安装包含与设备本体同一底座的各种附属设备及附件,若燃油箱、机油箱随发电机组主体设备一并配套且同一底座安装时,则不能再另行计算套项。另外发电机组排气系统随设备配套供应之外所需要另外再增加安装的镀锌管道,是应该据实计算并套项的。执行《给排水、采暖、燃气工程》册中的相关定额子目。