请问计算室外消火栓为什么要算阀门井或检查井?
室外消火栓的计算,如果单纯是指室外消火栓的话,计算按照设计施工图纸据实计算室外消火栓的型号规格和数量。 但若所指的是室外消火栓管道工程时,就应该计算以下工程量: 1、室外消火栓管道管沟的土方开挖、管沟土方回填; 2、管道的除锈、刷油、防腐; 3、室外消火栓管道的安装、阀门安装、室外消火栓安装; 4、室外阀门井或者检查井的砌体、抹灰、阀门井或者检查井的井框盖安装 各位老师。。第4条我没看懂,请问室外消火栓为什么要计算什么阀门井、检查井的砌体、抹灰以及阀门井或者检查井的井框盖安装呢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳阀门井或检查井可以由土建或市政的同事计算。
2012-11-21 20:58:00