• 1kv一下系统的送配电调试

    1kv一下低压系统安装两列盘柜,每列盘柜里面装有几个断路器,这种情况的送配电系统调试怎么区分?是一个断路器算一次调试系统吗?还是一列柜算一个调试系统?还是整个就算一个系统呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1kv一下系统的送配电调试

    低压送配电系统,一般系统调试是按进户电源计算。一个进户电源计算一个

    当柜子很多起控制作用时候,一个柜子计算一个

    所以你这个计算俩,是按柜子个数,不是按断路器个数

    2016-03-12 13:57:42 

  • 1kv一下低压系统,不管是多少个柜或屏,都属一个系统,计取送配电系统时只计算1个。

    2016-03-13 15:58:20 

  • 看你柜的形式,每个柜有总开,则按柜调式,如柜内均为分开,则一个断路器算一个

    2016-03-13 18:58:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题