• 请问剪力墙水平布筋代替箍筋,且还有附加箍筋时,我应该怎么设置约束边缘构件的钢筋

    一直弄不清这个问题,有附加箍筋的存在,如果水平筋代替附加箍筋,是不是在约束边缘有与墙厚减两保护层的宽度箍筋时,就不需要画箍筋了。另外,附加箍筋在图纸中没有标明直径间距及钢筋型号,是不是跟原有的箍筋型号一致?如图2中这种,我将边缘构件设置成暗柱时,是不是只需要在暗柱上画上纵筋及拉筋,然后在其他箍筋里将大长箍表示出来?以前遇到这种情况,有附加箍筋大样,可以看出具体的要附加的范围,现在这种没大样表示的,该判断哪些需要附加,如2图中 1 ,2

    画箍筋

    其他箍筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一直弄不清这个问题,有附加箍筋的存在,如果水平筋代替附加箍筋,是不是在约束边缘有与墙厚减两保护层的宽度箍筋时,就不需要画箍筋了。

    答疑解惑

    另外,附加箍筋在图纸中没有标明直径间距及钢筋型号,是不是跟原有的箍筋型号一致?

    【这样的情况附加箍筋是代替墙的水平筋了,箍筋的型号是要和墙的水平筋一致的】

    如图2中这种,我将边缘构件设置成暗柱时,是不是只需要在暗柱上画上纵筋及拉筋,然后在其他箍筋里将大长箍表示出来?

    【是的,在其他箍筋中输入大长箍筋】

    以前遇到这种情况,有附加箍筋大样,可以看出具体的要附加的范围,现在这种没大样表示的,该判断哪些需要附加,如2图中 1 ,

    广联达服务新干线

     

    2016-03-12 18:45:48 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-03-12 19:14:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!