• 给水管开槽

    高层住宅项目,施工单位水电预埋时给水管没有压槽,设计上是要求在找平层里敷设,找平层只有两公分包不住给水管,给水管施工时要在地面上开槽,现施工单位要开槽费用合理吗?湖北定额给水管热熔连接工作内容不含开槽,这个争议要怎么处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计上是要求在找平层里敷设,就表示不需有先预埋,因为按设计要求,在找平层进行施工而找夹层厚包不住给水管,再做其他工程量就需要再计取是对的,前提是这种施工方法是设计认可的就完全合理计取费用。

    2016-03-12 16:38:18 

  • 预算不考虑,结算的话若是确实做了就根据签证资料据实结算了,套剔槽并恢复定额

    2016-03-15 17:16:37 

  • 预算阶段不考虑,结算的话要根据设计院的及建设单位的意见,签证或洽商处理

     

    2016-03-17 08:08:45 

  • 这样的情况,按说应该是要给施工方增加开槽的费用的,但是这样在砼板上开槽是会影响结构安全的,建议做法为增厚找平层,虽然会增加造价,但不会影响结构安全

    2016-03-12 16:06:51 

  • 给水管开槽

    1.设计上是要求在找平层里敷设,找平层只有两公分包不住给水管.

    去找设计做变更,他们变更了,你们这部分钱要的名正言顺。

    2.如果开槽了,这部分钱必须要。

    3.管道安装都是不含开槽费用的,因为管道都是在土建预埋基础上直接做的

    2016-03-12 16:19:10 

  •    高层住宅项目,施工单位水电预埋时给水管没有压槽,设计上是要求在找平层里敷设,找平层只有两公分包不住给水管,给水管施工时要在地面上开槽,现施工单位要开槽费用合理。湖北定额给水管热熔连接工作内容不含开槽,这个应该给。

    2016-03-12 16:22:04 

  • 真要是开槽了就应该给,这种情况一般不用开槽啊,找平层有厚度,精装贴砖时还有砂浆层,可以盖得住。如果不是同时施工的话,可以取消找平层。以后精装直接铺砖就可以了,给水管明敷。

    2016-03-12 16:13:33 

  •     一、 首先看设计的找平层有多厚,面层有多厚,如果设计的找平层厚度只有2cm,而面层比较厚,能够完全覆盖住给水管并有符合规范要求的保护厚度,那管道是不需要开槽敷设的。这个要看设计做法表、示意图。

       二、如果设计做法能满足上述要求,而现场满足不了,那就是土建施工存在问题。

       三、 如果设计本身没有考虑周全,可能施工方和设计方都要承担责任。作为有经验的施工方应该在图纸会审时提出来。

       四、作为新建工程,一般是不允许在结构面开槽,影响结构安安全。

    2016-03-13 11:28:13 