• 请老师帮我看看这个板筋要如何设置

    问题1:截图的位置是雨棚,图纸上面筋只标出垂直面筋,我们在布置的时候是之布置垂直的,还是双向布置(详见截图1) 问题2:板说明这里说,板负筋长度:中间支座自梁中算起;边支座自梁外侧边算起。这个边支座自梁外侧边算起的意思说,外围一圈的负筋长度从梁外边线开始算起的是吗?软件里要如何设置(详见截图20) 问题3:说明第6条说:搭接长度为300。是什么意思,软件里需要设置么以上问题,请老师附带下截图,非常感谢

    双向布置

    板负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:问题1:截图的位置是雨棚,图纸上面筋只标出垂直面筋,我们在布置的时候是之布置垂直的,还是双向布置(详见截图1) ——按垂直方向布置跨板受力筋,水平向软件里自动计算分布筋(布置面筋时不会自动计算分布筋)。

    问题2:板说明这里说,板负筋长度:中间支座自梁中算起;边支座自梁外侧边算起。这个边支座自梁外侧边算起的意思说,外围一圈的负筋长度从梁外边线开始算起的是吗?软件里要如何设置(详见截图20) ——按图纸的要求中间支座负筋定义选择含支座宽度在类的长度,边支座负筋按支座外边线定义。

    问题3:说明第6条说:搭接长度为300。是什么意思,软件里需要设置么以上问题——这里的搭接长度300是指的露台处布置的温度筋与负筋之间的搭接长度。不是受力筋之间的搭接要求。