藏锋 2016-03-13 15:53:44 | 浙江省 其他专业 | 1304查看 2回答
排水管道计量问题
如图铸铁排水管道 一、圈1为洗涤台2个排水栓串联排入下水管图,书中洗涤台存水弯下接钢管长度0.8m指哪一段?DN75铸铁排水管埋地部分为何要计算0.35m高度,而地上部分不需要计算0.35m高度? 二、圈2中排水管上的检查口,不需要计量吗? 三、圈3中排水栓接入下水道,不需要计量存水弯吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
排水管道计量问题
1.0.8米是上反高度,也就是洗涤台里面那段管。存水弯不记取,但是立管记取。
埋地管道记取0.35 是管道从地下0.35走到正负0高度的立管。地上没有埋地就没有这段立管
2.检查口不计算,包含在管道管件当中
3.存水弯不记取,这个包含在洁具消耗量中
2016-03-14 08:01:38
-
1、接钢管0.8米长,应该是两个洗脸盆之间的中心线距离(图示不明确);
2、铸铁管埋地部分底标高是-0.35米,这一段是要加上的;
3、检查口和排水栓都是要计算的。
2016-03-14 08:14:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看