• 土建算量中暗框梁、肋梁如何关闭计算模板工程量

    工程中暗框梁、肋梁梁高等于板厚(可以看做板的一部分),在计算梁板工程量时,模板部分的量就重复计算了,请问该如何解决。(不需要暗框梁、肋梁的模板量)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:

    1、把暗框梁、肋梁都删除。

    2、同板厚的暗框梁、肋梁,只是在钢筋中需要单独布置。在图形中就不用绘制了。

    3、你既然绘制了暗框梁、肋梁,他们都是梁,板是计算到梁边的,肯定会有这些梁的模板工程量的。

    4、不绘制不就行了。(或者钢筋导入图形的时候,不导入这些构件。)

    你试试看。



    2016-03-15 22:37:53 

  • 这样的梁的面积是计算不出来的啊,已经包含在板的模板工程量中了,你可以汇总计算之后,参看工程量计算式,的三维扣减图的

    2016-03-15 20:58:22 

  • 工程中暗框梁、肋梁梁高等于板厚(可以看做板的一部分),在计算梁板工程量时,模板部分的量就重复计算了,请问该如何解决。(不需要暗框梁、肋梁的模板量)

    答:打开定义属性窗,在清单和定额做法界面。把模板的清单和定额项删除。具体方法如下:

    重复计算