tang 2016-03-16 09:00:16 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1542查看 2回答
集水坑配筋和构件定义
集水坑上无筏板,而广联达用集水坑画必须上面要有筏板之类的,如何解决此问题?①集水坑侧壁用剪力墙定义,底板用现浇板定义行不行?②侧壁配筋,上部4c16,下部4c18,中部是c12@150,这个怎么输入
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您分开筏板基础+剪力墙定义绘制就可以的啦
上下的4C16+4C18在压墙筋内输入
2016-03-16 09:26:10
-
你好:这种底板和墙联在一起的构件,软件里可以用集水坑来定义,放坡角度按90度考虑。就可以处理好了。墙顶和底部的附加筋可以另外加上去。
2016-03-16 09:28:04