金刚胖芭比 2016-03-16 09:19:12 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2169查看 1回答
关于广联达基础构造柱箍筋问题
请老师们看到回答一下,因为广联达不显示基础构造柱箍筋问题,我在计算设置上将是否属于砖混结构改为是,再汇总计算时虽然有了箍筋工程量,但是首层构造柱钢筋工程量也发生变化,我是应该依照变化的工程量还是只汇总基础构造柱箍筋,而首层还按照原来的呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
请老师们看到回答一下,因为广联达不显示基础构造柱箍筋问题,我在计算设置上将是否属于砖混结构改为是,再汇总计算时虽然有了箍筋工程量,但是首层构造柱钢筋工程量也发生变化,我是应该依照变化的工程量还是只汇总基础构造柱箍筋,而首层还按照原来的呢?
你好:按照图纸要求属于砖混结构时选择砖混结构,不属于时不选择就好了。软件里不会出现计算问题的。
2016-03-16 09:51:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看