29****@qq.com 2016-03-17 12:48:00 | 重庆市 其他专业 | 11305查看 3回答
绑扎连接和机械连接、焊接的搭接长度怎么计算?
被11G01和网上的答案搞糊涂了,请问:绑扎连接是怎么算搭接长度呢?机械/焊接又怎么算搭接长度呢?35D是机械.焊接搭接长度吗,是根据11G55页说明来的么?那么绑扎又是根据哪来算长度呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
钢筋绑扎连接的搭接长度是根据 11G101图集55页的计算公式计算的,即 llE=ζlaE(抗震)ll=ζlah(非抗震)
钢筋机械连接就是用套筒连接,即套丝。没有搭接
钢筋焊接连接的搭接长度,双面焊搭接不小于5d,单面焊搭接不小于10d
你所说的35D是钢筋机械连接与焊接的连接区段长度,而不是搭接长度。绑扎连接的连接区段长度为搭接长度的1.3倍。
2016-03-18 10:18:19
-
绑扎也是一种打劫,焊接,如果人工焊也需要将两根钢筋搭接,具体的尺寸需要根据图纸说明或者平法考虑搭接长度
2016-03-17 16:50:47
-
你没有把绑扎和搭接搞清楚吧
绑扎就是搭接的
是一个意思
就是绑扎需要搭接的
2016-03-17 15:07:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看