• 绑扎连接和机械连接、焊接的搭接长度怎么计算?

    被11G01和网上的答案搞糊涂了,请问:绑扎连接是怎么算搭接长度呢?机械/焊接又怎么算搭接长度呢?35D是机械.焊接搭接长度吗,是根据11G55页说明来的么?那么绑扎又是根据哪来算长度呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    钢筋绑扎连接的搭接长度是根据 11G101图集55页的计算公式计算的,即 llE=ζlaE(抗震)ll=ζlah(非抗震)

    钢筋机械连接就是用套筒连接,即套丝。没有搭接

    钢筋焊接连接的搭接长度,双面焊搭接不小于5d,单面焊搭接不小于10d

    你所说的35D是钢筋机械连接与焊接的连接区段长度,而不是搭接长度。绑扎连接的连接区段长度为搭接长度的1.3倍。

    2016-03-18 10:18:19 

  • 绑扎也是一种打劫,焊接,如果人工焊也需要将两根钢筋搭接,具体的尺寸需要根据图纸说明或者平法考虑搭接长度

    2016-03-17 16:50:47 

  • 你没有把绑扎和搭接搞清楚吧

    绑扎就是搭接的

    是一个意思

    就是绑扎需要搭接的

    2016-03-17 15:07:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题