• 江苏定额,关于超过3.6米的抹灰套用满堂脚手架还是抹灰脚手架的理解?

    江苏04计价表中。脚手架部分,架883页,“高度在3.6以内的墙面,天棚,柱,梁抹灰用的脚手架费用,套3.6以内的抹灰脚手架,如室内净高超过3.6米时,天棚需抹灰应按满堂脚手架计算,但其内墙抹灰不再计算脚手架,高度在3.6以上的内墙面抹灰,如无满堂脚手架可以利用时,可按墙面垂直投影面积计算抹灰脚手架。”中这样理解可以吗?:超过3.6米,优先套用满堂脚手架,只有,如施工组织设计,没能采用满堂脚手架,才要计算抹灰脚手架,不知,这样理解是否正确?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我是这样理解的:

    室内净高超过3.6m,

    如天棚无需抹灰,则内墙抹灰脚手架按照墙面垂直投影面积计算抹灰脚手架;

    如天棚需抹灰,则天棚按满堂脚手架计算,内墙脚手架无需再计算。


    2017-10-17 08:59:01 