• 预应力管桩 配筋及螺旋筋无法输入

    查图集后得预应力筋为11A10.7,螺旋筋的间距是45/80。但是输入时显示 A10.7非法,间距必须大于50.请问怎么办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:管桩,钢筋不用另行计算,含在管桩的单价中。如果你不是做造价,只是计算这一钢筋,建议手工计算。

    2016-03-18 15:53:54 

  • 查图集后得预应力筋为11A10.7,螺旋筋的间距是45/80。但是输入时显示 A10.7非法,间距必须大于50.请问怎么办?


    主要是直径的问题,10.7肯定是没有,你输入11吧

    2016-03-18 15:50:45 