• 室外埋电线管的问题

    室外埋电线管,埋地敷设1m,我套了机械挖土后又套了半硬质阻燃管敷设,现在觉得阻燃管敷设价格太高了,可以换市政排水的管道敷设吗?

    问题补充:在线等。急啊。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    室外埋电线管的问题

    1.不可以。电气的管道不能借用水管,而且专业也不对,不属于市政。

    2.电气里面埋地一般是钢管,因为塑料管如果损坏,会电着人不是吗?

    如果图纸就是用的塑料管,那就套半硬质阻燃管埋地敷设,这个定额没有问题。

    你说的价格偏高你看看是不是主材给的不对,没有修改规费系数这些问题。

    线管


    2016-03-19 15:55:55 

  • 您不是市政工程啊

    您为什么要选择市政的定额?

    您看一下,是不是您挖土方量太高了

    2016-03-19 15:52:29 

  •       室外埋电线管,埋地敷设1m,我套了机械挖土后又套了半硬质阻燃管敷设,现在觉得阻燃管敷设价格太高了,一般是不可以换市政排水的管道敷设的,电线阻燃管价格是要比市政排水管价格高的。

    2016-03-19 15:59:41 

  • 你好:不能套用排水管敷设定额子目。按相应的电缆保护管安装子目套用。

    2016-03-19 16:20:04 