• 消火栓按钮和风机控制箱的联动过程

    1.消火栓按钮:通常接四根线,这四根线是两根信号线两根电源线,信号线是和消防主机联动的,电源线是到泵房风机控制箱直接启动电机的,这么说对吗?这种情况下按下按钮后是一个怎么样的联动过程呢?起泵了,主机应该有哪些反应呢?有报警吗? 2.当消火栓按钮穿两根线时,两根线就是直接连到主机,在主机是自动的状态下按下按钮,主机会自动联动泵房控制线起泵,在手动状态下主机不会起泵而只是报警吗? 3.风机控制箱一般接两个回路,一个回路是与主机联动的回路,有信号线和电源线,其中消防主机至风机控制模块是电源线和信号线,模块至风机控制箱联动接口是信号线,另一个回路是风机手动启动回路,手动启动回路是几根线,分别是怎么线,怎么控制的这个我还不知道,请高手指点! 4.防火阀分70度和280度的,控制箱至模块是信号线和电源线,模块至防火阀,也是信号线和电源线。 5.排烟口和防火阀的接线方式是一样的。 上边我说的这些如果有不对的麻烦解释一下,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消火栓按钮:新规范只要2根信号线了,因新规范在消防泵出水管路上加压力开关。

    2016-03-24 07:14:54 

  • 1:消火栓按钮现在不需要直启线

    2:对 只联动不直起

    3:风机控制箱两个回路 一路风机直起 接在控制箱端子上,一路手动启动

    4:防火阀分为常开常闭 如果模块为输入模块,则需要信号线,输入输出则需要信号及电源

    5:不一样,排烟口一般为常闭 需要信号和电源

    2016-03-26 09:19:13 