之前回复--安装电缆沟预留问题
你好,冒昧打扰了。 现在民用住宅安装变电所电缆沟,变电所位于地下室负一层地面砌砖,电缆沟深0.8m,低压柜置于沟上,电缆从低压柜进沟,上返至负一层桥架。问: 1、该部分电缆沟预留,能否直接套用定额预留《进、出电缆沟预留1.5m,即1.5m*2》,是否存在电缆沟计算预留时,必须是室外正负零以下的挖沟情况,否则不计算预留?。 2、低压柜电缆计算了<盘下预留2m>,是否仍可以计算0.8m的垂直高度。 谢谢您,盼复121476833
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、该部分电缆预留,能直接套用定额预留《进、出电缆沟预留1.5m,即1.5m*2》,
2、低压柜电缆计算了<盘下预留2m>,不可以再计算0.8m的垂直高度。 因0.8已在部长度里面了。