• 钢筋算量,排水沟用集水井定义,可是我画不上去,请问哪里错了!

    钢筋算量,排水沟用集水井定义,可是我画不上去,请问哪里错了!软件提示:集水坑必须布置在筏板基础或板式配筋单单元承台上。

    筏板基础

    集水坑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    集水井是要布置在筏板基础上面,当布置时集水井超出筏板在范围时,就会有布置不上去的提示,也包括一点超出筏板的范围。但你这设计的内容是在底板上的排水沟,这就要用自定义集水井定义,然后用画线的方式布置排水沟。因你这左边的筏板钢筋(包括排水)的钢筋是锚固在梁内,这样筏板就要分块布置,图片1;另外排水沟的右侧是不存在有斜边,这样布置好排水沟后,用工具栏上“调整集水坑放坡”进行调整,图片2.

     

    答疑解惑

     

    广联达服务新干线


     

     

    2016-03-22 16:49:42 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-03-22 14:56:51 

  • 钢筋算量,排水沟用集水井定义,需要布置在筏板构件上,你可能是定义布置的板构件,所以不能布置集水坑。