156****4605 2016-03-23 13:40:39 | 北京市 安装算量GQI | 2118查看 3回答
基础接地网计算依据?
利用不少于2根主筋全程焊通,那么在计算工程量时,是否需要乘以钢筋根数?定额中哪里能找到已包含钢筋根数的字样?若乘以2,那么有什么依据吗?定额解释中也没有明确的说法?我看到有人说量算完了还有3.9%的富裕长度需要加上去,这个又是怎么回事???有依据吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础接地网计算依据?
1.利用基础两根钢筋这是基础接地网,不乘以2
2.3.9%这个都是定额说明里有的,接地母线附加长度
你可以仔细看看当地定额说明,天津是这样,全国没有差别
2016-03-23 13:42:58
-
可以看一下定额说明,3.9%是松弛长度
2016-03-23 14:37:02
-
接地引下线利用柱主筋是每根柱子两根钢筋,这是定额子目编制的依据,不需要乘以2,如果多余两根时可以换算。
2016-03-23 14:59:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看