maomaochong 2016-03-23 15:32:03 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 3606查看 3回答
关于集水坑的配筋问题
图纸上标明筏板的配筋是不同的型号和间距,如图所示,而且集水坑的配筋随筏板配筋,请问集水坑的配筋如何定义?如果配图和软件解析就更好了,广联达有这项功能吗?请高手赐教
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样就在集水坑的钢筋中根据图纸设计设置就可以的
2016-03-23 15:53:57
-
你好:在定义集水坑时可以选择是同筏板受力筋,但是下边三行要输入,否则会少计算。
2016-03-23 17:33:01
-
如果你所说的“C16/C18-200”是集水坑的钢筋,设计的意思是隔一布一的布置钢筋,也就是两种不同规格的钢筋是间隔布置,它们之间的间距是200,但目前软件还无法对集水坑用这样的方式输入,你也只能是汇总计算后,在集水坑编辑钢筋钢筋中进行调整,然后再点工具栏上“锁定”,这样重新汇总计算后,才能按调整的计算。
2016-03-24 16:18:35