• 楼梯投影面积工程量计算问题

    江苏14版定额楼梯计算规则是:整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯梁、按水平投影面积计算,不扣除宽度500mm以内的楼梯井,伸入墙内部分不增加。 如下图休息平台周围有TL1,TL2,TL3,加设这三段梯梁都有砌体。 1.我的投影面积是从梯梁内侧算还是从梯梁外侧算。 2.如从梯梁内侧算,那TL1、2、3工程量是否含在投影面积中,还是需要另算至有梁板工程量中。理由是什么,有无依据(因为有人跟我说要算,有人说不要算,我很纠结)。 3.计算规则说伸入墙内部分不增加,这句话如何理解。主语是楼梯?我不太理解。 希望真正清楚的能把理由啥的都能说清楚,谢谢。

    斜梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    【不包含在内,也不单独计算梁的,定额计算的时候是综合考虑这一块了】

     3.计算规则说伸入墙内部分不增加,这句话如何理解。主语是楼梯?我不太理解。希望真正清楚的能把理由啥的都能说清楚,谢谢。

    【这是说的梁板深入压倒墙内的部分不计算,比如遇到砖混结构的时候,就没有这么多梁,所以楼梯板是搁置在砌体墙上的,这部分就是规则说的深入墙内部分不计算】

    2016-03-24 08:53:57 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!