y416 2016-03-23 16:48:20 | 云南省 安装算量GQI | 4541查看 4回答
消火栓管的标高!
图中管的标高都是指水平管的标高吗?请问一下接消火栓的管径一般是多少?图中分支管的管径在平面图和设计说明上都没有看到。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中管的标高是指消火栓安装的标高,水平管的标高应该安装在本层的顶板梁下。接消火栓的管径一般是DN65(单栓),如果为双栓时有时也有设计为DN80管的,图中分支管的管径在平面图和设计说明上都没有标出时,一般为DN65。
2016-03-24 08:37:53
-
图中管的标高都是指水平管的标高吗 标注的是楼层高度
请问一下接消火栓的管径一般是多少? DN65 图中分支管的管径在平面图和设计说明上都没有看到。 一般连接单个消火栓的为DN70,连接两个及以上消火栓的管径一般为DN100
2016-03-24 08:06:28
-
标高是指楼层标高,消火栓管径一般是DN65
2016-03-24 08:52:43
-
上图中管的标高都是指消火栓中心的标高;接消火栓的管径一般是DN65;图中分支管的管径在平面图和设计说明上都没有看到,是DN65。
2016-03-24 09:26:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看