• 定额套项遇到的问题

    1:电梯井壁工程量执行外墙相关规定计算,怎么理解这句话?比如电梯井壁四个面中外侧两面充当外墙,这时外侧两个面电梯井壁是按外墙计算?还是按电梯井壁计算?两侧的内墙是按外墙计算?还是按电梯井壁计算? 2:电梯井施工,井壁内测模板是木工制作的,和滑模类似,除了井壁模板还有什么模板子目可以套用吗?浇筑子目除了井壁子目以外有什么可以套用吗?可以不套井壁浇筑和模板子目?3:计算完电梯井脚手架后,能否在套用砼墙6米脚手架?电梯井架主要做作用是什么?和砼墙脚手架重复吗?审计说重复,不予计取,个人理解不重复,电梯井脚手架主要是用于施工安全考虑的,(没有井架没法施工)和6米脚手架没太大关系,这时怎么办?你们遇到这情况都是怎么算的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:电梯井壁工程量执行外墙相关规定计算,怎么理解这句话?比如电梯井壁四个面中外侧两面充当外墙,这时外侧两个面电梯井壁是按外墙计算?还是按电梯井壁计算?两侧的内墙是按外墙计算?还是按电梯井壁计算?

    【不是这样理解的是说的他的计算规则按外墙长度算到墙中,高度是到层顶】

     

    计取

     2:电梯井施工,井壁内测模板是木工制作的,和滑模类似,除了井壁模板还有什么模板子目可以套用吗?浇筑子目除了井壁子目以外有什么可以套用吗?可以不套井壁浇筑和模板子目?

     

    【一般都是套用电梯井壁的模板子目的,如果不套用井壁子目,也就只有砼墙的子目可以使用了】

     

    3:计算完电梯井脚手架后,能否在套用砼墙6米脚手架?电梯井架主要做作用是什么?和砼墙脚手架重

    复吗?审计说重复,不予计取,个人理解不重复,电梯井脚手架主要是用于施工安全考虑的,(没有井架没法施工)和6米脚手架没太大关系,这时怎么办?你们遇到这情况都是怎么算的?

     

    【你的理解是对的,我是都套用的】

    2016-03-24 20:31:42 

  • 1这个都是外墙

    2这个最好也套外墙剪力墙的

    3脚手架应该是记取一个就行

    2016-03-24 11:10:20 

  • 1:电梯井井壁按外墙套用相应子目。

    2:脚手架按高度以座计算套相应子目以外墙脚手架不重复。

    2016-03-25 09:12:32 

  • 这里措施费章节里说得很明确http://blog.fwxgx.com/articles/354145

    2016-03-25 10:45:12 