海 2016-04-09 10:13:19 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2028查看 3回答
柱标高是-1.3至3.47,结构图下方说明 中柱在正负零以下全高加密,这个柱的配筋如何进行
这个柱的配筋在广联达里面如何进行定义呢?要把柱子按正负零以上和以下分开定义么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,你的这种情况不需要设置了,基础是嵌固部位,柱的加密区为Hn/3=(3.47+-1.3-层梁高)/3,应该大于1.3吧所以加密区已经超过了±0的位置了。
2016-04-09 14:08:22
-
你好:按说明要求+-0.00以下定义全加密的箍筋。上边按有加密区要求定义。
2016-04-09 10:16:34
-
0以下是加密区,按规定要求加密(加密区箍筋应为c8-100)
2016-04-09 10:25:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看