• 约束边缘构件布筋问题

    如下图所示,YBZ1位约束边缘暗柱,LC=600,扣除400的柱子,剩余200非阴影区,应该是增加2根C10的垂直纵筋,用C8-200间距的拉近拉结。 一:我先用墙其它钢筋定义了,发现2根10的垂直纵筋好计算,但是如果继续定义c8-200的拉筋,不论定义成垂直加强筋还是水平加强筋,根数都是不对的,我地下室层高5.4米,扣除板厚120,除以200间距,怎么也得27根,但是我汇总发现只有10根,不知道什么问题? 二: 之后我直接在YBZ1柱子里面定义,定义其它箍筋,然后这里面倒是根数会根据柱子高度/间距来计算,但是我的2 根C10的垂直加强筋咋整?也直接放这里定义?

    水平加强筋

    其它箍筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    水平加强筋

    2016-04-09 13:41:02 


  •  一:我先用墙其它钢筋定义了,发现2根10的垂直纵筋好计算,但是如果继续定义c8-200的拉筋,不论定义成垂直加强筋还是水平加强筋,根数都是不对的,我地下室层高5.4米,扣除板厚120,除以200间距,怎么也得27根,但是我汇总发现只有10根,不知道什么问题?

    ——:C8-200在暗柱内其他箍筋内给出吧

     二: 之后我直接在YBZ1柱子里面定义,定义其它箍筋,然后这里面倒是根数会根据柱子高度/间距来计算,但是我的2 根C10的垂直加强筋咋整?也直接放这里定义?

    ——:您可以直接在暗柱内给出这4C10吧,跟着约束边缘柱一起计算