32****@qq.com 2016-04-09 11:50:46 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1885查看 2回答
约束边缘构件布筋问题
如下图所示,YBZ1位约束边缘暗柱,LC=600,扣除400的柱子,剩余200非阴影区,应该是增加2根C10的垂直纵筋,用C8-200间距的拉近拉结。 一:我先用墙其它钢筋定义了,发现2根10的垂直纵筋好计算,但是如果继续定义c8-200的拉筋,不论定义成垂直加强筋还是水平加强筋,根数都是不对的,我地下室层高5.4米,扣除板厚120,除以200间距,怎么也得27根,但是我汇总发现只有10根,不知道什么问题? 二: 之后我直接在YBZ1柱子里面定义,定义其它箍筋,然后这里面倒是根数会根据柱子高度/间距来计算,但是我的2 根C10的垂直加强筋咋整?也直接放这里定义?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2016-04-09 13:41:02
-
一:我先用墙其它钢筋定义了,发现2根10的垂直纵筋好计算,但是如果继续定义c8-200的拉筋,不论定义成垂直加强筋还是水平加强筋,根数都是不对的,我地下室层高5.4米,扣除板厚120,除以200间距,怎么也得27根,但是我汇总发现只有10根,不知道什么问题?
——:C8-200在暗柱内其他箍筋内给出吧
二: 之后我直接在YBZ1柱子里面定义,定义其它箍筋,然后这里面倒是根数会根据柱子高度/间距来计算,但是我的2 根C10的垂直加强筋咋整?也直接放这里定义?
——:您可以直接在暗柱内给出这4C10吧,跟着约束边缘柱一起计算
2016-04-09 12:07:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看