• 梁附近筋的问题

    请问如果设置里没有设置附加筋根数在原位标注里设置了,应该也能计算出来吧,如果设置里设置了标注里也输入了是不是会重复啊,我见设置里写的是在次梁两侧附加箍筋的根数,意思是只在次梁加附加箍筋吗?可是我这图纸的要求是主次梁相迂时,主梁附加筋的型号及根数,那是不是只有主次梁相交时在主梁附近加箍筋就可以了,那这样是不是就不用在设置里输入了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算设置和原位标注如果重复了 也只计算一次 软件计算是以最后一次设置为准的 比如说你计算设置设置了4根附加钢筋 而原位标注标注了6根 那以6根为准计算汇总

    2012-11-19 12:39:58 

  • 如果设置里没有设置附加筋根数在原位标注里设置了,也能计算出来。如果设置里设置了标注里也输入了不会重复。

    2012-11-19 12:29:41 

  • 如果设置里设置了标注里也输入了是不是会重复啊? 不会重复。 意思是只在次梁加附加箍筋吗? 是的。 可是我这图纸的要求是主次梁相迂时,主梁附加筋的型号及根数,那是不是只有主次梁相交时在主梁附近加箍筋就可以了? 是,你理解正确。

    2012-11-19 13:23:10 

  • 如果在计算设置里次梁两侧共增加箍筋数量没有设置根数,在原位标注时填写了,可以计算出来。 在计算设置里输入了次梁两侧增加数量,在原位标注时软件会自动默认,就不用填写了,这样不好重复计算的 如果图纸说明要求是主次梁相迂时,附加箍筋,那就只有主次梁相交时才有

    2012-11-19 14:23:49 