• 暗柱箍筋布置的是C8@150,但计算出来数量不符,是何原因?

    2.9米的层高,计算出来暗柱数量是33根,工程计算设置里面暗柱箍筋设置成如图状态才能改变,请我一般是否都有修改计算设置里面的这个状态?

    层高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个不管起步间距的事的 应该是搭接区加密了 柱子纵筋如果是绑扎连接的话 绑扎区域是要加密的 加密按100 5d 取小值计算

    箍

    2012-11-19 12:43:50 

  • 在搭接的部位,箍筋应按5d和100取小值,所以箍筋的数量会多算。这是正确的。

    2012-11-19 11:54:19 