a_15098619238 2016-04-10 07:34:18 | 山东省 其他专业 | 879查看 3回答
一期工程图纸没有火灾报警控制器怎么系统调试
一期工程图纸没有火灾报警控制器,就只有烟感,广播接线到室外,说消防控制室在二期工程,但是二期工程要几年后施工,一期的调试怎么办啊,要打签证增加火灾报警控制器吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没有火灾报警控制器,控制器在二期,这种情况我们控制器是不做的。
调试的话你可以加上,因为即便没有主机,你也形成了一个消防报警系统,这个你算量之后可以写上说明备注一下,对量时候也可以解释
2016-04-10 07:39:57
-
答:一期没有报警控制,不能调,也不能验收使用的,这是设计的失误,会审图纸时应提出,加以完善。
2016-04-10 08:37:29
-
你好,没有控制器是不能调试的,调试是看消防系统能否正常运行,一期没有控制器消防没办法验收的,如果甲方要求一期要验收通过,必须增加控制器进行调试才可以,这部分费用按实际计算即可。如果没有控制器,预算是不能记取系统调试费用的,因为没有办法进行调试工作。
2016-04-10 09:22:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看