• 请问这些说明我搭接要怎么设置啊

    1. 受力钢筋的搭接接头长度,位置等详11G101-1。 2. 框架柱的纵向钢筋应采用锥螺纹连接接头,其连接构造见图集11G101。 3. 框架梁的通长负筋及下部纵向钢筋接头可采用搭接接头; 4. 跨度小于12m的梁的底部纵向钢筋接头在支座或支座两侧的1/3跨度范围内,不应在跨中的1/3范围内接头,梁的上部纵向钢筋可选择在跨中1/3范围内接头,不应在支座处接头.跨度>12m的梁的底部纵筋若在跨中1/3处接头时,应采用焊接接头。

    跨中1/3范围

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在计算设置时将接头形式进行设置,柱设置成锥螺纹接头;梁按照焊接或搭接接头设置,若是三级钢筋则可以按照相关规定设置成直螺纹接头形式。

    2016-04-11 16:08:01 

  • 施工中要有施工方案和施工组织设计的,按方案或者施工组织设计来执行。

    2016-04-11 16:59:44 