• 关于板负筋长度设置问题

    砖混结构,非抗震,混凝土C25 钢筋为C8:如下面设计说明和实际图纸尺寸,改负筋应在软件中如何设置

    非抗震

    板负筋

    问题补充:设置成负筋线长度,与支座外边线的工程量不一样,以哪个为准

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这样是要定义为支座外线长度的

    答疑解惑

     追问(2016-04-12 14:52:57):

    为什么不能设置为负筋长度线呢?因为有要求满足锚固长度拉

    广联达服务新干线

    问题补充:

    设置成负筋线长度,与支座外边线的工程量不一样,以哪个为准

    是要以支座外边线为准的
    追问(2016-04-12 15:41:58):
    设置成支座外边线的话,长度按多少
    【这样就是看图纸的标注尺寸为多少,就是输入多少的】

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-04-12 14:47:13 

  • 板负筋长度设置,选择板负筋线长度,负筋长度定义为1460

    2016-04-12 14:49:20 

  • 该单边标注的负筋的应该是 按照 负筋线长度进行设置。

    标注的长度不应该是你手动测量的,应该按照标注尺寸输入。

    如下图,和这个应该是一样的。


    非抗震


    2016-04-12 14:54:34 

  • 板负筋

    答疑解惑

    砖混结构,非抗震,混凝土C25 钢筋为C8:如下面设计说明和实际图纸尺寸,改负筋应在软件中如何设置

    可以在定义负筋时,直接在定义中输入1460.选择为负筋长度线.这样就会按1460水平长度加弯折计算了,(还可以定义支座内边线,然后伸入梁内按锚固长度,这是在边跨梁时的

    广联达服务新干线

    标准算法,)


    2016-04-12 14:55:28 

  • 你好:图纸大样上边板支座负筋长度给出的支座内边线。

    中间支座负筋是支座外边线(不包括支座宽度在内)。

    软件里按定义的长度为准,不要去量尺寸。量的尺寸都是不对的。


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    非抗震

    板负筋


    2016-04-12 15:18:37 