kingrock 2016-04-12 13:55:40 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1066查看 5回答
关于板负筋长度设置问题
砖混结构,非抗震,混凝土C25 钢筋为C8:如下面设计说明和实际图纸尺寸,改负筋应在软件中如何设置问题补充:设置成负筋线长度,与支座外边线的工程量不一样,以哪个为准
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这样是要定义为支座外线长度的
追问(2016-04-12 14:52:57):
为什么不能设置为负筋长度线呢?因为有要求满足锚固长度拉问题补充:
设置成负筋线长度,与支座外边线的工程量不一样,以哪个为准
是要以支座外边线为准的追问(2016-04-12 15:41:58):设置成支座外边线的话,长度按多少【这样就是看图纸的标注尺寸为多少,就是输入多少的】2016-04-12 14:47:13
-
板负筋长度设置,选择板负筋线长度,负筋长度定义为1460
2016-04-12 14:49:20
-
该单边标注的负筋的应该是 按照 负筋线长度进行设置。
标注的长度不应该是你手动测量的,应该按照标注尺寸输入。
如下图,和这个应该是一样的。
2016-04-12 14:54:34
-
砖混结构,非抗震,混凝土C25 钢筋为C8:如下面设计说明和实际图纸尺寸,改负筋应在软件中如何设置
可以在定义负筋时,直接在定义中输入1460.选择为负筋长度线.这样就会按1460水平长度加弯折计算了,(还可以定义支座内边线,然后伸入梁内按锚固长度,这是在边跨梁时的
2016-04-12 14:55:28
-
你好:图纸大样上边板支座负筋长度给出的支座内边线。
中间支座负筋是支座外边线(不包括支座宽度在内)。
软件里按定义的长度为准,不要去量尺寸。量的尺寸都是不对的。
2016-04-12 15:18:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看