92****@qq.com 2015-09-12 09:30:30 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1193查看 2回答
柱和墙三级钢筋10个以上的垂直筋搭接采用电渣压力焊
柱和墙三级钢筋10个以上的垂直筋搭接采用电渣压力焊,计算设置里边设置了墙和柱垂直筋电渣压力焊接头,钢筋接头汇总表里边计算不出来墙垂直筋电渣压力焊的个数呢?怎么计算出墙垂直钢筋的电渣压力焊接头???
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱和墙三级钢筋10个以上的垂直筋搭接采用电渣压力焊,计算设置里边设置了墙和柱垂直筋电渣压力焊接头,钢筋接头汇总表里边计算不出来墙垂直筋电渣压力焊的个数呢?怎么计算出墙垂直钢筋的电渣压力焊接头???
你在计算设置里设置电渣压力焊接头,是指当一段墙体中钢筋长度大于8米或9米或12时的接头,不是楼层中接头。你的墙和柱高一般是不会超过8米的,所以是不会计算出电渣压焊接头的。如果要计算墙中的楼层处接头为电渣压力焊接头,你可以在计算设置中把钢筋定尺长度设置较短,如2米,这样软件就会计算出墙和柱的钢筋接头,位置虽然不一定是在楼层处的,但一般楼层3米左右,一会每根钢筋计算一个接头的。
2015-09-12 10:06:50
-
你好:具体看设计图纸,16以下的都是搭接。
2015-09-12 09:58:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看