• 检查井套定额

    定额中检查井深度至少是2米~但是实际工程中检查井深度是1米~请问该怎么套定额~要乘系数吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    直接套定额,定额编制是综合考虑的,2米以内的不调整,

    2012-11-11 13:51:29 

  • 您好:01定额中有专门检查井定额,可以直接套取。

    2012-11-12 14:40:46 

  • 套用定额后,定额子目有一项关于检查井深度加减的项,套这一项进行扣减深度比例就可以调整

    2012-11-16 15:29:39 

  • 定额中有一项检查井深度加减的项,套这一项进行扣减。

    2012-11-11 11:04:16 

  • 调整砌筑及抹灰工程量

    2012-11-11 11:04:16 

  • 定额综合设置为2米内,可不调整

    2012-11-11 11:10:44 

  • 不用乘系数,只要根据实际量就行了。

    2012-11-11 17:44:08 

  • 砌筑工程中构筑物中有专门的砌筑检查井子目

    2012-11-11 13:01:59 