福升三星 2016-04-14 14:41:09 | 北京市 其他专业 | 3833查看 3回答
室外各配电箱需要做独立接地装置,50*5镀锌角钢接地极。套调试定额:独立接地装置调试 6根接地极以内
施工内容:室外各配电箱需要做独立接地装置,50*5镀锌角钢接地极。套调试定额:独立接地装置调试 6根接地极以内,是否合适?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
室外各配电箱需要做独立接地装置,50*5镀锌角钢接地极。套调试定额:独立接地装置调试 6根接地极以内是不合适的,室外各配电箱需要做独立接地装置,50*5镀锌角钢接地极,是不用套调试定额的。
2016-04-14 15:51:29
-
室外配电箱独立接地,不做调试。
2016-04-14 15:43:00
-
工内容:室外各配电箱需要做独立接地装置,50*5镀锌角钢接地极。套调试定额:独立接地装置调试 6根接地极以内,是否合适?不合适,一般选用角钢接地定额
2016-04-14 15:41:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看