kuanglianghua 2016-04-15 09:07:23 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 390查看 1回答
柱的箍筋数量计算过程有个数据不明白怎么来的
层高3m,梁高450,中间那个750加密箍范围是怎么来的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
层高3m,梁高450,中间那个750加密箍范围是柱纵筋搭接连接区域的箍筋需要加密,750就是纵筋搭接长度
2016-04-15 11:05:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看