• 关于利用底板主筋焊接连通做接地网

    图纸中红色部分是接地网,在设计说明中的定义是:接地网,利用结构基础梁、伐板或地坪内底层水平主筋焊接连通,当主筋(Φ>16)用2根:当主筋(16>Φ>10)用4根.这种情况怎么计算工程量,套用哪条定额(湖北省武汉市的工程)

    记取

    问题补充:如果是按米计算的话,那是直接记取图纸中红线的长度,还是利用两根主筋就在红线的长度上乘2

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好,应该是按米计算,套取均压环定额子目,不需要乘以2的。

    呵呵,只有筏板基和条形基才能按平米的,至于湖北你看看定额有没有基础接地定额。

    没有的话,外省的都是按均压环套的。、

     

    2016-04-16 11:22:56 

  • 套用(避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋)定额子目,按延长米计算,定额是按两根考虑的。如利用两根>∮16主筋焊接连通,不用乘以2。

    2016-04-17 10:39:35 