• 海南定额超高

    (1)图1,海南定额中“支模高度超过3.6m的地下室楼板、墙,其模板增加费按相应子目附注计算。”找不到墙模板的超高,改如何处理呢? (2)如图2定额解析,模板超高是 要分段还是不分段设置规则呢?

    超过3.6

    板超高

    问题补充:软件默认规则是:3 分段,计算分段量×各段相应超高数量的总和:Σ分段体积量*各段相应超高数量,按定额解析,这样设置有误吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    (1)图1,海南定额中“支模高度超过3.6m的地下室楼板、墙,其模板增加费按相应子目附注计算。”找不到墙模板的超高,应该按直型墙 3.6m定额计算,然后在考虑超高模板。

    (2)如图2定额解析,模板超高是按不分段设置规则【即按项目整体设置规则,软件自动识别考虑是否超高计算】。

    2016-04-16 09:34:42 