• 地下室外墙钢筋

    如图所示,问题一:地下两层,此外墙是分两层画还是一层? 问题二:图上有没有反映出要不要设置插筋?还是直接采用纵筋锚固? 问题三:在-5.3m处纵向钢筋通过板没有弯折,是不是要在节点里另行设置?如何设置? 问题四:墙内侧钢筋搭接区范围1.3m是什么? 问题五:每层墙高中部上下各500范围内,水平筋间距为100是什么意思,怎么设置?

    设置插筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题一:地下两层,此外墙应分两层画,若按一层画,会少计算一层的钢筋搭接

    问题二:在设置中设置为搭接,软件会自动计算的

    问题三:在-5.3m处纵向钢筋通过板没有弯折,因在设置中设置为搭接了,软件会自动计算搭接的

    问题四:墙内侧钢筋搭接区范围1.3m----这个不需要修改,软件按图集已设置好了

    问题五:每层墙高中部上下各500范围内,水平筋间距为100是什么意思,这个是加密区的范围,软件已按图集设置好了,你不需要修改