桃源世界315 2016-04-18 17:30:00 | 山东省 土建 | 6253查看 2回答
关于柱子加密区和非加密区的问题
框架柱截面是500*800、高度是4.25m箍筋是c8@100/200,怎样算箍筋的根数?怎样确定加密区和非加密区的长度?具体怎样算的?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是要根据柱截面及柱高确定的
2016-04-19 08:03:23
-
加密区的尺寸应该按照设计文件为准。如设计文件未特殊说明则按照11G101图集施工。柱箍筋加密长度为,柱长边尺寸、1/6净高、500mm的较大者。
2016-04-19 11:05:12
-
加密区和非加密区需要设置的分界箍筋,是否需要单独计算?两种设置方式:一,需要在分界点设置一根即可。二、加密区和非加密区各设置一根,距离分界点25mm?哪一个正确?
-
这个柱子底部加密区和非加密区的箍筋是c10-100/150,但是标高7.75处加密区钢筋型号换为c14-100,在广联达画图里如何设置呀,谢谢
-
桩箍筋的信息是加密区A10@100,非加密区A8@200,如何在软件中处理?
桩箍筋的信息是加密区A10@100,非加密区A8@200,如何在软件中处理?补充问题: 钢筋型号不同,a10-100/a8-200这样的方法设置不了。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看