• 框架梁接头位置,上部钢筋接头位置是在净跨的3分之1处吗?(是净跨分为3段的,中的那段吗?)底部钢筋接

    框架梁接头位置,上部钢筋接头位置是在净跨的3分之1处吗?(是净跨分为3段的,中的那段吗?)底部钢筋接头位置是在净跨的4分之1处吗?(也就是在梁的加密区附近?)基础梁正好和框架梁接头位置相反吗?(我觉的是受力相反)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:上部架立筋与支座负筋的接头是1/3,二排是1/4。底筋一般是进入支座。特殊情况是1/4内,(加密区附近)。基础梁上下反向。底是面,面是底。