刘663731195 2016-04-19 07:17:05 | 四川省 云翻样 | 1068查看 1回答
GFY基础主梁端头保护层问题
计算设置-基础主梁-梁弯锚时端头保护层100已经设置了,为什么软件在计算后,查看排布图,梁的端头保护层是40,而不是100.请问在软件里如何设置,让软件在算基础主梁时按100的端头保护层算问题补充:我用的是gfy2012,网上买的加密狗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好!
我用我的GFY软件试了一下,软件计算的结果如图,上部钢筋端头保护层距离100是软件默认的。
可能是你那软件的问题(非正版的吧)
2016-04-20 14:20:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看