• 防雷接地的做法和套定额的问题

    如下图所示的总等电位箱的系统图,图纸说明中规定MEB线为40*4的镀锌扁钢LEB为BVR-1*4,请问: 1,楼内各层的局部等电位箱的接地是铺设一根40*4的镀锌扁钢到总等电位箱,还是用镀锌扁钢直接焊接到该局部等电位箱下的梁的主筋上? 2、局部等电位箱的接地是铺设一根40*4的镀锌扁钢直接焊接到该局部等电位箱下的梁的主筋上,那么从局部等电位箱下的梁的主筋到防雷引下线之间的梁的主筋之间的焊接点如何套定额?

    主筋

    系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    防雷接地的做法和套定额的问题

    如下图所示的总等电位箱的系统图,图纸说明中规定MEB线为40*4的镀锌扁钢LEB为BVR-1*4,请问:

    1,楼内各层的局部等电位箱的接地是铺设一根40*4的镀锌扁钢到总等电位箱,还是用镀锌扁钢直接焊接到该局部等电位箱下的梁的主筋上?【等电位做法是直接接到本层主筋上,然后与引下线连通到接地网】

     2、局部等电位箱的接地是铺设一根40*4的镀锌扁钢直接焊接到该局部等电位箱下的梁的主筋上,那么从局部等电位箱下的梁的主筋到防雷引下线之间的梁的主筋之间的焊接点如何套定额?【这段距离可以套用均压环定额,焊接可以套用柱主筋与圈梁焊接子目】