取名字好纠结 2012-11-16 15:34:33 | 湖北省 云翻样 | 390查看 1回答
墙和框架柱钢筋节点构造
软件里面外侧钢筋怎么是到柱外边加15d,而内侧水平筋是直接到梁边没有加15d。我觉得应该都要加15d,大家觉得怎么样的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件计算的结果是对的,和柱平齐的一边要弯折15d,不平齐的一边够锚固长度可以直锚,但要伸至柱对边减一个保护层,计算式中的600应该是柱的截面宽度。
2012-11-16 15:55:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看