• 火灾自动报警与联动控制系统图的线路问题

    才刚接触火灾自动报警与联动控制,有很多问题需要了解。系统图中,地下室中各种线路是一根线路控制几个防火区,还是第个分区单独一根线路连接控制器。看这图,其中的多线控制线是不是每个模块单独一条线路连接控制盘。请赐教。

    系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    火灾自动报警与联动控制系统图的线路问题

    才刚接触火灾自动报警与联动控制,有很多问题需要了解。系统图中,地下室中各种线路是一根线路控制几个防火区,还是第个分区单独一根线路连接控制器。看这图,其中的多线控制线是不是每个模块单独一条线路连接控制盘。请赐教。

    回复:火灾报警现在都是总线制,总线联动的需要一根线路就可以了,比如信号线、电源线接模块进行联动。多线联动是指从联动控制器或者多线盘的手动强启线,直接控制设备的,是点对点、一根电缆一个设备。