• 梁拉筋间距为箍筋两倍

    图纸上说梁拉筋间距为箍筋两倍,例如像A8-100/200的箍筋,是不是拉筋为A8-200/400,.还是按非加密区箍筋间距两倍,拉筋为A8-400
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:图纸要求了拉筋的间距为箍筋间距的两倍时,应该是A8-100/200的箍筋,拉筋为A8-200/400。

    只有要求是非加密区间距的两倍时,箍筋间距是A8-100/200,拉筋按A8-400。图纸要求是不按平法要求做的。

    是的没有错。

    2016-04-20 11:31:26 

  • 拉筋的间距是箍筋的2倍

    应该是正常配筋的2倍的

    没有加密区的

    A8@400

    2016-04-20 11:23:08 

  • 非加密区 现在图纸的制图规则都是按平法图集的,如果不是按图集就应该注明拉筋的间距,如果是说梁拉筋间距是箍筋的两倍,就是指的非加密区箍筋的两倍。

    2016-04-20 11:24:43 