• 配电箱系统图部分看不懂,求大神详解

    YJVR-5*10-PC32-WE C65N-C65/3 WL1 BVR-4*2.5+1*2.5-SC20 分别是指什么意思? 图中划线处数据不同是否指管中穿线的根数和横截面积不同?

    配电箱

    电箱系统图

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    YJVR-5*10-PC32-WE C65N-C65/3 WL1 BVR-4*2.5+1*2.5-SC20 分别是指什么意思? 图中划线处数据不同是否指管中穿线的根数和横截面积不同?


    答:YJVR-5*10-PC32-WE表示此配电箱的进线电缆为YJVR-5*10,穿pc32的管道保护,WE明敷设


    C65N-C65/3  表示空气断路器的型号和规格


    WL1 BVR-4*2.5+1*2.5-SC20

    WL1 回路编号

    BVR-4*2.5+1*2.5 穿线的型号和规格

    SC20 保护管的规格和型号  


    划线处的根数和截面不同,管道的直径不一样的


    2016-04-20 15:17:39 

  • YJVR-5*10-PC32-WE C65N-C65/3是指YJVR电缆截面为5根10mm2穿PVC管地埋铺设;图中划线处数据不同指管中穿线的根数和横截面积不同.

    常用线路敷设方式:SR: 沿钢线槽敷设BE: 沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE: 沿墙面敷设CE: 沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC: 暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱内WC: 暗敷设在墙内CC: 暗敷设在顶棚内ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC: 暗敷设在地面内SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示SC-焊接钢管MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管二,导线敷设方式的表示DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪下SR-沿钢索BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷三,灯具安装方式的表示CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶R-嵌入S-支架CL-柱上 沿钢线槽:SR沿屋架或跨屋架:BE沿柱或跨柱:CLE穿焊接钢管敷设:SC穿电线管敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC电缆桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC穿金属软管敷设:CP直接埋设:DB电缆沟敷设:TC导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB暗敷在梁内:BC沿或跨柱敷设:AC暗敷设在柱内:CLC沿墙面敷设:WS暗敷设在墙内:WC沿天棚或顶板面敷设:CE暗敷设在屋面或顶板内:CC吊顶内敷设:SCE地板或地面下敷设

     